Главная категория > Источники бесперебойного питания
APC BACK-UPS модель BR800I ошибка Overload
Юр:
Я чего беспокоюсь-то, греется она гадина сильно. С чего и начал разговор. Сдохнет ведь быстро, краснеть придется, не хочецца. Разобраться надобно.
Попробовал, ток идет на акк аж 2 ампера при 13.8 вольт уставки от ЛБП. а это много, так что акк нехороший. Но почему грелась и при акк GS 1.2-12, у которого зарядные токи намнооого меньше?
vvm:
--- Цитата: Юр от 26/11/2014 18:39:59 ---А может это кетайский вольтметр чудит и все дела? Там же не чистая прямая?
--- Конец цитаты ---
А осциллом глянуть ? Насчет кетайского вольтметра - при подсевшей батарейке он вполне может показывать разные чудеса.И если такая тревога за LMку - ну повесь на неё радиатор маленький ...
Юр:
По-любому там будут иметь место пульсации - никакие фильтры их не уберут. У кетайского батарейку менял недавно, индикатор не сигнализирует о разряде.
Радиатор вешал, стал одевать верхнюю крышку и выдавил ею дроссель. Повесить что-то можно, но разве это дело? Если перегревается, значит, что-то не в поряде. Ток слишком большой, почему-то не ограничивается. Завтра еще что-то покумекаю, купил -ADJ, поставлю, посмотрю результат.
drfaust:
--- Цитата: Юр от 26/11/2014 18:39:59 ---Есть на сайте уважаемого zival-а, а также на замечательном мирпуhttp://zival.ru/sites/default/files/images/525rs_8.gif...
--- Конец цитаты ---
По схеме Зивала - Q11 - защита по току. По даташите - ЛМка должна выдавать 1А на гора, в пике - 2.2А.
GDN:
Не пойму как работает защита/ограничение по току,при увеличении его потребления,на которое рассчитан R65,должен открыться Q11 и уронить напряжение до нуля,но R60 и R61 мешают ...
Кароче надо мне отдыхать,а так,уменьшить немного выходной ток,будет дольше заряжаться АКБ,зато душе спокойнее.
Навигация