Главная категория > Источники бесперебойного питания
APC BACK-UPS модель BR800I ошибка Overload
drfaust:
--- Цитата: Юр от 26/11/2014 17:07:18 ---Акей, ладно, проехали.
На указанной схеме выше для заряда АКБ используется LM2575T-12.
Соответственно, она выдает фиксированное напряжение 12 вольт. Но для заряда АКБ нужно 14-15 вольт. Откуда берутся 13,5?
--- Конец цитаты ---
На рисунке не указано, что это именно LM2575T-12., наоборот написано только LM2575 (т.е. регулируемый), так же есть R66-R67 с 1%м допуском и линия от делителя куда-то. Голову даю на отсечение, что эта линия с делителя втыкается в выв. 4 LM2575, а-ля feedback (ОС по руски)
Юр:
Понимаешь, в чем странность. Сейчас стоит именно LM2575T-12, и как только подключаешь сеть, на клеммах повышается напряжение до 13,8 вольт.
Юр:
Я тебе даже скажу больше - ставил ради эксперимента -3.3, и тоже каким-то образом появляется зарядное напряжение выше чем на самом АКБ.
А в даташите я не нашел принципиальных отличий между фиксированной и управляемой. Различие только в схеме подключения - в случае Fixed voltage фидбэк подключается прямо к стабилизированному выходу после дросселя, а в случае Adjustable Voltage - через делитель. и ту и другую можно подключать через делитель.
drfaust:
Скорее всего отличия внутренние.
А вот интересно, земля LMки точно в земле? или "натянута" относительно земли вверхь?
З.Ы. Без поллной схемы не скажешь как и что. Есть наборы схем на обычных LM-317, так их можно использовать в качестве стабилизаторов тока, может и тут подобная схематика?
Юр:
Есть на сайте уважаемого zival-а, а также на замечательном мирпу
http://zival.ru/sites/default/files/images/525rs_8.gif
А может это кетайский вольтметр чудит и все дела? Там же не чистая прямая?
Навигация
Перейти к полной версии