drfaust:
R60 и R61 - Это не совсем понятно, нечто вроде задержки/холодного старта. Мешать "токовому" датчику R65 - сопротивление у них "не то" в 100кОм.

GDN:
 Ограничение по току хзчт,но по идее должно быть как-то так:
Ток заряда выставляется (1/10 от емкости АКБ) с помощью резистора R65, рассчитываемый по формуле R=0.6/I зар.
Iкз = 600 mV / R
Итого I=0.6/0.51=1.17 А многовато для ЛМки,да и считать выходное U=1.23(1+R66/R67)=14.74 В,хотя во всех вумных книжках пишут 14.2 В сомое то.Все выжимают в ущерб надежности :o

Юр:
Поставил управляемую, вроде греется меньше, хотя я перед этим акк полностью зарядил и чуток разрядил на небольшой нагрузке.
В техподдержке сказали, пущай греется, ничо ей не будет. Хотя я бы поставил 2576, у нее мощность в 3 раза больше. Экономят на всем, это да, а получается, что на копейках.
Но феномен 13.5 вольт у LM2575T-3.3 меня все еще продолжает удивлять.

GDN:
Ну нехай греется 150 градусов макс у нее по докам.А  феномен 13.5 вольт у LM2575T-3.3 будет если повесить Feedback не на плюс,а на делитель R66,R67 и к внутренним опорным сопротивлениям добавятся еще и эти.

Юр:
Я так поначалу понял, что фидбэк через делитель регулирует выход в диапазоне до номинала, оказывается, не так, но, если это тоже допустимое подключение для получения значений выше номинала, то по мощности будет наверное ограничение.