APC BACK-UPS модель BR800I ошибка Overload

<< < (4/9) > >>

Trahalshik:
День добрый,Ув.Коллеги !Пришел в ремонт с такой же проблемой!Были заменены,С56,С60,С58 и еще был пробит Q35 ,если подключить к батарею и если сразу включить будет работать все хорошо,а если постоит не включая уходит Overload и пока батарею не отключишь не чего не сделает больше.
Нашел вот такую статью:
При нажатии на SW1 (On/Off Switch) идёт команда на 12 вывод IC7 и на Q36 2N2222, который в свою очередь открывает Q35 T2907A. Через Q35 +24V с АКБ приходит на IC11, далее 12V приходит на IC8. IC8 подаёт питание +5V на 43 вывод IC7

А у меня при подключении батареи,эти все питания сразу появляются,я понимаю что где-то что-то пробито,а найти не могу

Спасибо за внимание!!!

Trahalshik:
Или может схема у кого есть???

Master X:
Может контакты реле подгорели.

АРС контора серьёзная и схемами вряд-ли будет просто так делиться.

Trahalshik:
Может у кого есть исправный такой,скажите пожалуйста,когда батарею подключаете реле щелкает какое-нибудь???

Юр:
Тут вот какой вопрос возник, опять по 525-му УПСу. LM-ка 2575Т сильно греется, палец не терпит. Причем она стоит без радиатора. Боюсь, что она сгорит нафик. Должна она так греться? По крайней мере пока акк не полностью заряжен?