Главная категория > АТОЛ Sigma 7Ф

Атол сигма 7 не включается

<< < (2/4) > >>

PuRGen:
А он и не должен с такой разбалансировкой запускаться. 4.2 это 100% заряда, а 3.2 можео считать севшим, под нагрузкой он видимо уже 0 и тут срабатывает защита.

Market-Master:
сейчас дозаряжу севшую и посмотрим.

PuRGen:
Еще внутренне сопротивление проверить.

Market-Master:
вот что значит поленился до конца проверить.Цепляю на зарядник,ставлю 3В-тока нет,ставлю 6-тока нет,ставлю 10-тока нет.Короче-обрыв в АКБ.Тестер показывал 3,2В-это ЭДС.Банка-труп.

Market-Master:
открыл второй-те же яйца-банка в обрыве,правда в первом сдохла левая,тут-правая.