Главная категория > Magner
Magner 75 DM ошибка CFE
(1/1)
svv:
Вобщем при влючении выскакивает ошибка CFE. После нажатия сброса все считается нормально хоть с включенной магнитной детекцией хоть с выключенной - ошибок нет. Если перед выключением отключить МГ детекцию, то при последующем вкл ошибка не выскакивает. Если МГ детекция перед выключением была включена,то при последующем включении всегда выскакивает CFE. Провода между мг датчиками и платой проца прозвонил - все целое. Сигналы на CN7 контакты 2 и 6 (это выход обоих датчиков) одинаковые 4в постоянка + при пересчете денег -импульсы примерно до 6в. До проца оба сигнала доходят. Чет я не знаю уже куда копать?
svv:
Разобрался вобщем надо было настроить правильно параметры магнитной детекции в режиме узер
zival:
Магнер75 со всеми возможными буквами. При подаче питания - не реагирует на включение. При отключении платы одного магнитного датчика счетчик купюр стартует. При проверке платы выяснилось - замена головки восстанавливает работоспособность платы. Простое решение - купить магнитную головку (MRS-F 4G 3), заказали через коллег - с их слов головки отдельно не продаются, да если честно - износ неисправной головки не выявлен, однако сопротивление неисправной головки в два раза меньше чем у другой головки.
Вопрос.
1. Можно ли купить отдельно магнитную головку?
2. Как определить неисправность магнитной головки?
Навигация
Перейти к полной версии