Главная категория > Курилка

ЭКЛЗ НП и Безанта

<< < (5/6) > >>

zax:

--- Цитата: tridentxp от 18/05/2012 15:49:00 ---не охото лезть в мануал, но скорее всего предусмотрен механизм brownout detection.
--- Конец цитаты ---
а ты не поленись,глянь.

tridentxp:
6.19.4 Brownout detector
The LPC2141/42/44/46/48 include 2-stage monitoring of the voltage on the VDD pins. If
this voltage falls below 2.9 V, the BOD asserts an interrupt signal to the VIC. This signal
can be enabled for interrupt; if not, software can monitor the signal by reading dedicated
register.

SkaT:
Не поленился :)
Я вот не понял :(
Моё поверхностное знание аглицкого, не позволяет в никнуть в подробности.
А то, что я смог понять, это то, что "Brownout detector" может  быть назначен как аппаратное прерывание либо его состояние может контролироваться программой.
Но "Ресет" он явно не вызывает...
Или я совсем ничего не понял ?
Ресет это 57-я нога проца. Причем как ни странно, только одна функция.
Не помню где фотки печатной платы (по моему не сохранял когда смотрел),
чтобы посмотреть, подключено к 57-ой ноге, чего нибудь, или она "в воздухе висит".

tridentxp:
The BOD circuit maintains this reset down below 1 V, at which point the POR circuitry maintains the overall reset. чуть ниже в том же документе.

SkaT:
А, вот оно что, а я сначала никак понять не мог, о каком 2-ух ступенчатом контроле идёт речь.
Теперь ясно.
Плохо, когда доки по компам разбросаны... :(

Приношу извинения, этот вопрос ведь не для этой ветки...