Главная категория > Источники бесперебойного питания
APC BACK-UPS модель BR800I ошибка Overload
Trahalshik:
Не получилось подключится первый раз написал неизвестное устройство и на этом все,больше нечего не видит,спаял правильно раза три проверил,что может быть подскажите???? :-[ :-[ :-[
Master X:
Никс говорит, что интерфейс USB, распиновку я дал от своего, проверил, перед тем как выложить.
Или виндус или микроконтроллер....
© American Power Conversion Corp. -Контора серьёзная - позориться не будет!
Trahalshik:
Вечер добрый,долго не писал времени не было,найдя темку на форуме http://monitor.net.ru/forum/back-ups-rs-800-online-info-321988.html ,заменил электролиты С56,С60,С57.После них нормально стал работать,хотя емкость проверяю,она в норме похоже они стареют.Всем спасибо за помощь отдельное спасибо Master X.Думаю тему можно закрывать. >:D >:D >:D
drfaust:
--- Цитата: Trahalshik от 09/07/2014 19:56:41 ---Вечер добрый,долго не писал времени не было,найдя темку на форуме http://monitor.net.ru/forum/back-ups-rs-800-online-info-321988.html ,заменил электролиты С56,С60,С57.После них нормально стал работать,хотя емкость проверяю,она в норме похоже они стареют.Всем спасибо за помощь отдельное спасибо Master X.Думаю тему можно закрывать. >:D >:D >:D
--- Конец цитаты ---
Если это электролиты - то они умеют "сохнуть" не теряя ёмкости, а увеличивая внутреннее сопротивление (замену надо ставить из категории LowESR). На любительском уровне серьёзно занимаются тут, на проффесиональном, на том же мониторе и http://monitor.espec.ws/, но это там только один из разделов.
В ККТ, проблемы с "усохвшими кондёрами" тоже есть, например, китайский БП АМС-100К. Но там сама схемотехника понадёжней, и проблемы появляются, когда "сухота" кондёров достигает стадии "пухлости".
Юр:
Порекомендуйте разрядный диод в цепи дросселя тока заряда LM-ки. Кажется, там стоял шоттки, наверное, нужно импульсный.
Навигация
Перейти к полной версии