Главная категория > Источники бесперебойного питания
UPS IPPON smart winner 1500 непонятки с новыми АКБ
Two_byte:
Если АКБ на 48 вольт, то аномалии нету. Проверяй все нижеописанное, просто по ногам осциллом потыкайся. Особливо поглянь сигнал на 8-й ноге ( не должно быть "нуля" ), на 4-й глянь - должны быть импульсы с генератора, на 5-й глянь пилу, ну и соответственно ноги 1 и 2, на 1-й должно быть меньше, чем на 2-й.
В общем повторюсь - это классика пуш-пула!
Юр:
Финита, видимо, комедии. После повышающего инвертора напряжение поступает на формирователь синуса, а там yна плате был большой бибиц с повреждением текстолита. Я навесил что можно из деталюшек, но где-то пробивает фейерверками. Думаю, навесной монтаж еще попробовать, но это же несерьезно!