Главная категория > Другая электроника
Нестабильный запуск проца
chellenger:
Принесли в качестве халтуры блок управления промышленным вакуумным упаковщиком.
Собственно ничего такого особенного в нём нет.
Цифровая часть этого девайса построена на PIC18F452
Изначально проблема была не в нём, но похоже этим оно то же грешило.
Короче говоря, поменял всё что можно кроме самого PIC
Кондёры поставил 27 пф (сколько стояли родные не известно, замерить нечем)
Кварец стандартный на 8 МГц, PIC в панеле, её тоже заменил.
Один фиг поведение -хочу стартону, хочу нет. В большей части -НЕТ.
Достаточно пальцем коснуться ног проца в районе ног генератора -ОПС, завёлся.
Осцилом смотрим когда стоит -нет генерации. На 13 ноге 1.6v, на 14 ноге 5v
Когда стартует красивая синусойда размахом 4v на 13й ноге и 5v на 14й ноге.
АГХ1962:
Читать доку на нее, у конденсаторов на кварце есть зависимость от частоты кварца. Может еще ресет и питание чипа глянуть не затянуты ли фронты.
chellenger:
АГХ1962, да мануал на проц то я прочитал, в нужной мне части.
К кварцу в 8 МГц кондёры рекомендуют 15-33 пф
Reset (MCLR) там почти как в мануале, кондёр на землю и 1 кОм на питание.
chellenger:
Вот занятный эффект получился если выкинуть С1 -устойчиво стартует.
Пока тестирую запуск. Если будет стабильно так и отдам...
Попутно это привело к изменению размаха синусойды:
на 13й ноге стало 5v, а на 14й упало до 4.5v
NikSmit:
Конденсаторы по емкости в два раза разные поставить. Где то в схемах встречал.
Навигация