Главная категория > ТопливоРаздаточные Колонки
Глюки с КОМ-портами на АГНКС
electronik:
Есть АГНКС, клиент на обслуге с кассой, ну и как обычно - не откажешь.
Сдох у него комп - WIN XP с управляющей газовыми колонками прогой от незабвенной Версии-Т. Старинный был, ещё с винтом IDE. По весне как-то это было
Нашёл другой, тоже БУ но поновее. Кто-то ему поставил WIN XP, прогу я перенёс, надо ему два КОМ-порта - в один АТОЛ52 воткнут, в другой провод идёт к какому-то контроллеру в шкаф, на нём много букв написано по ненашему.
В компе уже стоял расширитель ком в PCI Express.
Воткнул тогда всё это туда, вроде работает. Через день при заправке прога начала виснуть - тупо просто перестаёт считать кубометры и висит. Перезагрузишь - вроде опять работает. Надоело это нашли они сами переходник USB - 2КОМ.
Воткнули в него и стало всё норм. Тогда я это расценил просто как неисправный расширитель
На днях и этот комп сдох.
Винт дохлый, биос в расширенный режим не входит. Ладно биос перешили, винт заменили
поставили WIN7 x 32, перенесли прогу вроде в режиме совместимости работает
Поставили новый расширитель КОМ-портов...и.. такие же глюки.
При длительной заправке прога вешается, возврат в нормальный режим только через перезагрузку. Если просто выкинуть из памяти менеджером задач, работоспособность не восстанавливается.
Воткнули старый USB-КОМ2 - глюки происходят, но не более 1-2-х раз в день.
С расширителем PCI Express - через одну заправку, и чем дольше идёт процесс, тем вероятнее глюк.
Заменил кабель Комп-Контроллер.
Без изменений.
Вот и вопрос - что такого в этом USB-RS из-за чего оно работает а стандартный в PCI Express который тыкаем всегда и везде - НЕ работает ?
NewKid:
Не совсем понятно в чем вопрос? берете материнскую плату поновей плату расширения pcie-rs232, на 2-4 com порта, из практики нужна хорошая Земля между ПК и контроллером иначе будет постоянно выбивать порты, ну или приктучивайте оптическую развязку.
electronik:
--- Цитата: NewKid от 11/09/2023 17:31:50 ---удет постоянно выбивать порты, ну или приктучивайте оптическую развязку.
--- Конец цитаты ---
Кабель который там был - двужильный в экране
Две жилы были на TX RX, а землю посадили на экран.
Переделал конечно четырёхжильным в экране кабелем, экран - на корпуса разъёмов.
Или расширитель сдох при первом включении со старым кабелем?
C USB-RS ведь работает...
Niro:
Есть программа для тестирования com портов testcom. На старом компе у меня этот тест хоть на час запускай, не было ошибок. А вот на компе поновее, уже через несколько минут тестирования вылезают ошибки. Причем и на интегрированном в материнку com порте, так и на расширителе com в PCI Express.
АМЕ_Worker:
Niro, а этот тест запускается в интерпретаторе командной строки?
Навигация