Частично помер UPS EATON 9130

(1/2) > >>

chellenger:
Сам не пробовал его включать, а вот наш человечек пробовал несколько раз, по его словам -пока он от АКБ работает как бы всё нормально, далее щёлкает релюхой и всё на этом, автомат в офисе вырубает.

Даже удалось схему от него найти... чудеса...
Явно понятно, что погорел силовой предохранитель F1, кондёр мелкий С5 разорвало и транзюк IGBT звонится как дырка, КЗ между всех ног. Мост при этом живой, выдержал бедолага.

Смотрю в схему и не понимаю значения такого включения транзюка Q1? принудительно вышибить предохранитель?

Или у него таким образом схема PFC реализована через мост и две катушки L1 и L9.


alcohelp:
Транзистор коммутирует диагональ моста, управляя нагрузкой переменного тока в контуре LC, который дальше нагружен на двухполярный выпрямитель.

Master X:
Мост под замену 146% Чинил трёхкиловатный майнер, мост уставший через неделю дал о себе знать... ХЗ чё там творилось, НО после замены моста и мосфета работа этой жужжалки устаканилась.

chellenger:
Master X, может быть да под замену. Этот УПС тож на 3 кВт по выходу.

Two_byte:

--- Цитата: alcohelp от 07/06/2023 23:26:23 ---Транзистор коммутирует диагональ моста, управляя нагрузкой переменного тока в контуре LC, который дальше нагружен на двухполярный выпрямитель.

--- Конец цитаты ---
IGBT низкоскоростные в отличие от MOSFET тем более TRENCH и дешевле. Сам офигел глядя на схему.... Это просто PFC, но с оглядкой на удевешивезну конструкции.